Цитата:
Сообщение от nicterm
"Пытал" заказчика, работало "открыто-закрыто", я понял не было плавного регулирования. Но сейчас контроллер 2511 с датчиками притока, обратки, сервопривод 0-10В.
|
Ага, есть таки разница. Сам клапан тот же остался или меняли вместе с приводом?
Цитата:
Сообщение от nicterm
Странное дело, на стенде тоже самое (нет насосов, калориферов) банка с горячей водой и переменный резистор на обратке...
|
Ну что на столе также - это не новость, обычно люди не следят на достоверностью показаний датчиков. Например, обратка никогда не бывает холоднее притока. Там очень много нюансов.
Настройки у вас точно заводские? Какие это числа конкретно, можете перечислить?