Цитата:
Сообщение от Gromov
1. Блоки Spdelay не рекомендуется использовать для задержек. Об этом есть выделенная в рамку сноска в справке на этот блок. Там же и ссылка на верное решение. Так же, вам следует обратить внимание на библиотеку макросов разрабочтика.
|
Если честно не совсем понимаю зачем использовать счетчик вместо таймера задержки.
Цитата:
Сообщение от Gromov
2. Дискретной системы управления у вас, судя по всему, совсем нет.
|
В данной программе как раз отсутствует макрос чередования работы 3 насосов.
Цитата:
Сообщение от Gromov
3. В данном варианте в автомате будут запущены все насосы.
|
Почему? там же не хватает дополнительного условия на блоках AND.