Ответ: Режим "зима-лето" и заслонки притока-рециркуляции
Цитата:
Сообщение от LordN
условие перехода режима тепло/холод (для рециркуляции) по разности улица/канал или что-то другое?
|
В холод по разностям температур. В тепло - безусловно, как раньше.
Если какие-либо датчики отсутствуют, то:
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMC...C)/history.htm
Цитата:
Рециркуляция получила возможность работать на холод. Если нет датчика температуры в помещении, то эта температура принимается равной 25С. Если нет датчика наружной температуры, то эта температура принимается равной -25С
|
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.