Показать сообщение отдельно
Старый 01.08.2014, 10:11   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим "зима-лето" и заслонки притока-рециркуляции

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
условие перехода режима тепло/холод (для рециркуляции) по разности улица/канал или что-то другое?
В холод по разностям температур. В тепло - безусловно, как раньше.

Если какие-либо датчики отсутствуют, то:

http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMC...C)/history.htm

Цитата:
Рециркуляция получила возможность работать на холод. Если нет датчика температуры в помещении, то эта температура принимается равной 25С. Если нет датчика наружной температуры, то эта температура принимается равной -25С


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием