Показать сообщение отдельно
Старый 06.03.2012, 15:50   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление вентилятором по кнопке без фиксации

Цитата:
Сообщение от RobCha
Вентилятор вытяжной, местный отсос. Поэтому задержек на включение не должно быть. Лампа от доп. контакта пускателя.
Ну так тогда проблем нет - делайте в SMLogix'е такая задача решается элементарно...
PS вот только зачем вам для этого контроллер? Сделайте схему с самоподхватом (правда тогда кнопка "стоп" понадобится, но контроллер не нужен будет).
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием