Ответ: Переменная работа насосов
Цитата:
Сообщение от owl
Если делать правильно, то счётчик + задержка + блок DC. Задержка обеспечивает задержку, счётчик перебирает выходы (насосы). Так уже от 2 до 255 насосов сделать можно.
Вот этот думаю самый хороший вариант будет
|
Безымянный.png
Цитата:
Сообщение от owl
Пытался сделать через Ваш макрос Dev15 v3, вроде работает, но не верно делаю поочередность включения, чтобы к примеру когда включается второй насос, первый должен быть выключен
|
Он для этого не предназначен. Хотя заставить можно
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|