Цитата:
Сообщение от dranicyn33
Русским по-белому там написано как отключается контроль по ОБОИМ перепадникам вентиляторов(и притока и вытяжки одновременно), а именно уставкой 0 в настройках времени контроля.
Мне же нужно было, чтоб перепадник притока функционировал, а перепадник вытяжки нет.
|
Задать ноль можно и на самом макросе, без выпиливания чего-либо.
Цитата:
Сообщение от dranicyn33
PS Что ж вы какие все недружелюбные? Если у вас просят совета, разве сложно просто нормально ответить, без вот всех этих "русским по-белому"?
|
Вы задали вопрос и почти сразу сами на него ответили в наше нерабочее время