Цитата:
Сообщение от Andreym
датчик затопления Нептун SW0005 к MR-0120? Тип выхода открытый коллектор. Если смотреть по схемам в инструкции, какой номинал сопротивления нужно установить?
|
При питании 24V ориентировочно от 1 до 3.6 кОм. От встроенного источника можно и поменьше.
Цитата:
Сообщение от Ilya J.
Если мне не изменяет память, подключал эти датчики без доп.примочек.
|
К MR-0120 маловероятно.