Цитата:
Подавайте на вход +24В, тогда он сработает. Описание улучшим.
Прошивку прошивали rev0 или rev1?
rev0 для бесплатных "подарочных" модулей, это инженерные образцы. Индикаторы так гореть не должны.
|
Спасибо за ответ. Прошивал rev1 прошивкой. Индикаторы при включении do5 всё-таки работают как я описал. Причем в FMR-1021 такого не наблюдается. Что касается ain в режиме din то при подаче на вход +24В, устанавливается единица, но через несколько секунд выдает аварию "перегрузка ain"