По умолчанию Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN

Цитата:
Подавайте на вход +24В, тогда он сработает. Описание улучшим.

Прошивку прошивали rev0 или rev1?

rev0 для бесплатных "подарочных" модулей, это инженерные образцы. Индикаторы так гореть не должны.
Спасибо за ответ. Прошивал rev1 прошивкой. Индикаторы при включении do5 всё-таки работают как я описал. Причем в FMR-1021 такого не наблюдается. Что касается ain в режиме din то при подаче на вход +24В, устанавливается единица, но через несколько секунд выдает аварию "перегрузка ain"