09.04.2023, 19:13
|
#2
|
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Цитата:
Сообщение от kamazist2
Здравствуйте, уважаемые разработчики ПО и ПЛК.
Имеется приточная установка на 170.000 кубометров с приводом Regada ST mini на воздушном клапане и на обратном трубопроводе.
Через конструктор не имел возможности, выбрать тип привода с возвратной пружиной (GQD 126.1A) или нет (GSD 161.1A) требуются концевые выключатели или нет.
Так же, поискав на форуме не нашел макроса для прямоточных калориферов. (там требуется отслеживание температуры входящего теплоносителя и возвращаемого)
Собрав на скорую руку за сегодня, проект. прошу посмотреть и дать комментарии.
Индикация - верная. На двери щита много лампочек и релейное поэлементное управление.
Добавлено через 4 минуты
Увы, нельзя загрузить проект 6.6 Мб. Ограничение на форуме до 1.46
|
За архивируйте
__________________
Саня
|
|
|