Цитата:
Сообщение от vinatim Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите, как реализовать данный реверсивный счетчик?
Счетчик из Logo. Ранее мне предлагали варианты, но они не работают так же.
1) Что такое Par? Стартовое значение?

2) В каких границах вам нужен счёт? Прямо до 99 миллионов или всё же до 99 сотен?

3) почему именно такой? Чем конкретно не устраивает "CNTR"?


Чтобы сделать копию, нужны несколько доп. блоков. Просто хочется понимать, почему именно такая довольно ущербная реализация счётчика вам понадобилась. Он удобен исключительно в задачах позиционирования. В остальных задачах, например, вариант счётчика от -ХХ до +ХХ часто гораздо удобнее, т.к. не требует предзагрузки и дальнейшей математики.