Показать сообщение отдельно
Старый 26.09.2023, 11:34   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: перепрошить ядро на старом SMH2010 (решено)

Цитата:
Сообщение от Prevan Посмотреть сообщение
У меня приточка на воде и макрос электрокалорифера отсутствует.
Тогда да, контроллер у вас старый очень, нужно прошивать свежее ядро.


Добавлено через 7 минут


Цитата:
Сообщение от Prevan Посмотреть сообщение
1. Подскажите какую версию прошивки использовать - "xxx2-01-x.a90" (Два порта RS485)?
Верно.


Цитата:
Сообщение от Prevan Посмотреть сообщение
2. Подойдет ли для прошивки программатор USBASP?
Любой подойдёт, который умеет последовательный AVR ISP. Перед стиранием не забудьте считать настройки чипа.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от: