Добрый день!
При попытке залить программу в контроллер C2010C-4222-001-5 SMlogix выдаёт сообщение о том, что ПЛК не поддерживает некоторые блоки и нужно обновление ядра контроллера.
В разделе "Поиск и Диагностика" версия ядра указана 2.238.0000
Версии используемого ПО: SMConstructor(HVAC)_v1-61, SMlogix 3.34

Пробовал ставить более раннюю версию SMConstructor(HVAC)_v1-41s2 и к нему ранние версии SMlogix, начиная с 3.21, но в результате или SMlogix древних версий не понимает SMConstructor v1-41s2 или ПЛК не понимает блоки SMConstructor. Более ранних версий SMConstructor я не нашёл.

В связи с этим, пришёл к выводу, что лучше попробовать заменить прошивку ПЛК и, как следствие, возникло пару вопросов:
1. Подскажите какую версию прошивки использовать - "xxx2-01-x.a90" (Два порта RS485)?
2. Подойдет ли для прошивки программатор USBASP?