Показать сообщение отдельно
Старый 12.10.2016, 19:36   #1
Mirmic
Новичок
 
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию перепрошить ядро на старом SMH2010 (решено)

Заглючил давно установленный и долго работающий контроллер SMH2010. Скачал конструктор, собрал HVAC-сэмпл, загрузил в последний SMLogic. Контроллер увиделся по RS485 по адресу 0, заливаю сборку в контроллер, и на каком-то моменте выскакивает:
Logix InstrErr: Code 0x0D07

Обшарил форум, нашел наводку, что это незнакомый FBD попался.

в *.ini блоков с таким номером не нашлось, а так же не нашлось ваще hex-кодов. решил поискать этот же код, но в DEC.
Нашел код 3335 = SetTick.

Для проверки создал пустую прогу из одного SetTick.
При попытке залить - получил тот же облом с тем же кодом.

Ну вот, собственно, и вопрос - как в HVAC проекте сделать так, чтобы блоки нового образца не участвовали в проекте.

Или, как обновить прошивку? Я так понял, что для этого нужно иметь программатор и шлейфик, которых у меня нет.

девайс: SMH2010 (S2010С - 1221 - 001 - 5)
версия прошивки - не знаю, на нем не написано, а как из девайса вытащить, не знаю. В окне "Поиск и диагностика" кнопка "Считать свойства" выкидывает окошко "Ошибка при получении системной страницы".

Последний раз редактировалось Mirmic, 12.10.2016 в 19:55
Mirmic вне форума   Ответить с цитированием