Ответ: Бяда, просто бяда. Нет ping по Ethernet
Цитата:
Сообщение от Magtech
Столкнулся с такой же проблемой на нескольких контроллерах, но в моем случае порты работали в начале.
И просто в какой-то момент перестали. На одном их них помогла перепрошивка на версию 210917-163956.
Причем эту манипуляцию смог совершить только на версии 3.33 лоджика. На двух других ничего не помогает, пробовал разные версии ПО.
А четвертый ведет себя очень странно, после обновления ПО на 231031-185601 порт стал работать только на скорости 100mb full duplex.
|
Вы проверяли настройки сети после потери связи? Все настройки(IP, маска, шлюз, днс) верные?
__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
|