Цитата:
Сообщение от Arsie
Если он аналоговый, то значения на входах min/max просто запишите делёнными на 1000. Если цифровой, по показания поделите)
А вообще возможно у вас просто слишком большой коэффициент P был. На тысячах он должен быть в районе от 0.005 до 0.5. Единица уже крайне жирновато на мой взгляд. А так логично, 1600 кубов поделить на 100 - получаются вполне размерности градусов (от 0 до 20). Поэтому коэффициенты от градусов неплохо и подошли
|
Если делить min/max, то у заказчика невольно встанет вопрос, почему его датчик показывает одни попугаи(а датчик с дисплеем), а контроллер другие
Потому, имхо, проще поделить все на входе регулятора, и не смущая заказчика, творить магию втайне от него
А вот снизить P ниже единицы я не додумался. Попробую при случае