Цитата:
Сообщение от JohnV
Есть задача при отключенном двигателе вентилятора осуществлять постоянный контроль на обрыв цепи питания двигателя (от контактора до двигателя). Ничего не придумал кроме как использовать аналоговые входы контроллера как замер сопротивления. (при сопротивлении 75ом на двигателе, лоджик показывает цифры порядка 600. Поэтому поставил цифру 250 как сравнение. Если будет КЗ будет около 100 я пробовал. Если будет обрыв то -65000)
Как считаете насколько адекватно такое решение?
Попробовал на коленке, всё работает отлично..
При пуске вентилятора реле отключает эти контакты что б контроллер не сгорел.
Я думаю наверно стоит поставить задержку хотя бы в пол секунды на контактор двигателя после команды на запуск, чтобы реле успело отключить. Иначе сгорят аналоговые входы изза 380В
|
А потом придет монтажник и ткнет отверткой в контактор, чтоб прокрутить вентилятор. Как говорится, тру стори.