Показать сообщение отдельно
Старый 23.07.2019, 11:20   #211
Standart
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Где вы нашли деление на 0? Как это относится к данной теме?


Вы подключаете известный только вам датчик, непонятно как настраиваете макрос и удивляетесь, почему не работает?
Предлагаю скачать мой проект, загрузить его в пиксель в режиме отладки
Получится скриншот номер 1
После этого необходимо остановить отладку и соединить Выход под названием "Тип датчика 2 или 3" блока "Экран 1" со входом "Тип" блока Sensor_v2.2 и после этого, после загрузки в пиксель и начала отладки на выходе блока filter_e появляется неопределенное значение, которое обычно бывает в лоджике при делении на 0.

На лицо явная ошибка компиляции.
Standart вне форума   Ответить с цитированием