Показать сообщение отдельно
Старый 07.05.2019, 11:57   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глючит Logix 3.29

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Арсений, проект создавался в версии 3.29, при переходе на 3.30 там других косяков , в основном связанных с экраном выплывает не мерянно, хотелось бы его в старой версии добить.
(предыдущий вариант работал норм, просто блоки немного передвигал, ровнял чтобы все по феншую было)
3.29-м никто заниматься не будет, это уже закрытый проект.

Единственное, что можно сделать, это:

1) Выяснить, может это глюк отладки и просто лоджик ложно показывает ноль на выходе макроса.

2) Если не глюк отладки, то установить, откуда (к какого выхода блока) идут реальные данные. Далее разорвать все связи от этого выхода и всех входов/выходов, затронутых в обмене и провести их заново. На картинке это выходы Авария, входы блоков, куда идут связи от этих выходов и выход(входы), откуда идут реальные данные и все входы, связанные с этими выходами.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием