Возникла непонятная ситуация. Подключаюсь к контроллеру и на входе макросов датчиков не вижу ничего, на самих аналоговых входах данные есть. (Фото 2)
Перезагружаю проект, связи теряются (Фото 1). Установить связь между входом и макросом получается лишь после удаления аналогового входа с его последующей установкой на поляне. После сохранения и загрузки все повторяется....


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...

Последний раз редактировалось Arsie, 10.04.2019 в 11:09