Цитата:
Сообщение от windy
Задача - управление паровым нагревателем. Нагреватель стоит в канале. Греем воздух. Необходимо поддерживать целевую температуру после нагревателя. Управление нормированным сигналом 4-20мА. Привод клапана - штоковый.
Есть ли у кого опыт подобного рода? Опыт нужен практический. Размышления "по теме" это конечно тоже неплохо, но "...опыт - сын ошибок трудных..." (С) А.С.Пушкин ничем не заменить.
Возможно есть литература или ссылки на информацию по теме.
Благодарю заранее.
|
опыт есть, и он говорит что проблемы как всегда кроются не в программах, а в физике. с неё и надо начинать.