Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Подскажите может кто сталкивался: есть выходная частота с привода передается на контроллер, это 0-50Гц. Эту частоту нужно преобразовать в скорость вращения об/мин. Частотник этого параметра не имеет.

Если тупо преобразовать одно в другое то получается совсем не точно особенно на малых оборотах (зависимость Гц-об/мин нелинейна). Может есть что то готовое в этом случае? Движ 4-полюсный.
если вам нужна точность, то этот параметр надо искать в пч и вытаскивать в контроллер модбасом, если вам нужна картинка для клиента чтоб отстал - кусочно-линейная аппроксимация, она же табличная функция. заполняется руками с помощью тахометра.
если вам всего этого не надо, то используйте синхронную частоту. асинхронная всегда будет немного ниже, для насоса-вентилятора чем ниже частота, тем меньше относительная разница меж ними.