Показать сообщение отдельно
Старый 29.06.2017, 12:34   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не понятно как регулировать переменной в SMArt и SMLogix

Цитата:
Сообщение от Sergey Romanov Посмотреть сообщение
Я создал занчит экрна настрокет, там переменную "освещине". Сделал ее и входной и выходной. Идея такая, что можно эту переменную включать через экран и кнопкой на дверке щита тоже.

Но вот не понятно. Почему на вход подаю 0 а на выходе все еще 1?
В вашем случае вы не учли логику синхронизации.

Правильно нужно сделать "запись по сигналу" и одновременно с переключением кнопки генерировать сигнал на запись в меню.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.