Цитата
Сообщение от av242736 Посмотреть сообщение
Добрый вечер всем!
Если я правильно понял, то в моем случае обрабатывать аналоговый сигнал лучше RC-фильтром, чем усредняющим, значит буду копать в сторону RC-фильтров. Непонятно только почему SMConstructor по умолчанию предлагает использовать усредняющий, более медленный фильтр? За рисунок простите, я его как только не крутил, а он все равно вверх ногами встал, не получается перевернуть. Ну да ладно.
Тут есть несколько мнений разных людей. Ваша задача - решить, которому из мнений вы доверяете. Так же, не стоит забывать, что в конечном итоге, только вы знаете характеристики настраиваемой системы. Возможно, в вашем случае подойдёт любой фильтр.
У каждого из предложенных решений есть свои недостатки.
А что касается конструктора - он разрабатывался для управления обычной вентиляцией. И он с этим отлично справляется. Можете использовать конструкторские решения - они подкреплены огромным опытом внедрения на разных объектах.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.