Показать сообщение отдельно
Старый 09.08.2016, 12:06   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Усредняющий фильтр аналогового сигнала

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
А ещё и вверх ногами
SMConstructor_HVAC ставит по умолчанию именно усредняющий фильтр.
Помимо того что он будет выдавать данные с задержкой, так ещё и фильтрация у него плохая. Категорически советую заменить на RC-фильтр.
Наивно думать, что RC-фильтр работает без задержки

Да ладно думать, ещё и вводить в заблуждение других...


PS. По ссылке http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=314 есть и RC-фильтр, называется filter-e.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием