По умолчанию Ответ: О нагрузочной способности внутреннего ИП МС

Цитата:
Сообщение от Unrealee Посмотреть сообщение
Тогда у вас нестыковка в документации.
Тока внутреннего источника по документации не хватает для питания всех 9 цифровых входов.
Ну почему. Потребление всех 9 входов при напряжении 20В как раз соответствует мощности источника питания.

Но я всё равно проверю таблицы, спасибо.