Показать сообщение отдельно
Старый 02.06.2021, 19:51   #11
frost
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: RS-485 или Modus TCP помехи

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Во первых, кабель для 485 должен быть КИПэВ и точка. Во вторых, я бы не сажал экран этого кабеля на землю щита, а только на общий 485го с обеих сторон. Всегда такая схема работала без нареканий.
Спасибо будем пробовать.
frost вне форума   Ответить с цитированием