Старый 22.05.2020, 11:28   #31
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Цитата:
Сообщение от AVHS Посмотреть сообщение
Да,хорошо бы.... ни пока по Ssh не получилось...
Установил программу PuTTY, но как ей подключиться, не понятно.
Хоть какую нибудь инструкцию... По какому интерфейсу подключаться? USB или Ethernet... ? Что ей можно увидеть?
Карту вставляли изучив описание, без усилий,разъём не должен был повредиться.
Осмотрел разъём карты. Под лампой, с линзой. Всё целое. Карта вставляется легко и фиксируется со щелчком. Стоит ровно, без перекосов.

А что всё таки с аналоговыми входами, при подключении датчика Pt100 по трём проводам?
В Putty нужно ввести IP-адрес и 22 порт, по usb или ethernet - не важно. Если по USB, то сначала надо узнать IP через лоджик(F11 или тест связи).

Как подключились, вводите имя пользователя и пароль контроллера(по умолчанию root, segnetics).

После верификации введите команду

Код:
fdisk -l
И либо сами просмотрите информацию и поищите флешку, либо сюда скрин приложите.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 22.05.2020 в 12:17
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием