Вобщем при помощи осциллографа выяснилось следующее:
1. При работоте на закрытом симисторе напряжение достигает значения порядка 420В (привод Regada St 0.1, двигатель 15Вт ток 0,28А), защитный диод установленный для защиты симистора действительно срезает "верхушку" синусойды, но через некоторое время симистор всё равно начинает открываться на 1/4 периода.
2.На маленьком приводе (привод Regada St mini) напряжение на закрытом симисторе 360В, проблем с самопроизвольным открытием симистора не возникало.
3.Предположительно открытие симистора возникает из-за недопустимо больших значений скорости нарастания напряжения на симисторе dv/dt в моменты преключения второго симистора.
4.Для того чтобы симисторы самопроизвольно не окрывались при работе с "мощными" приводами необходимо заменить конденсаторы в RC-цепочках С8-С13 (4нФ) на конденсаторы с номаналом 0,1 мкФ.
Вложения
Тип файла: pdf MAC4DHM.pdf (104.2 Кбайт, 44 просмотров)
Тип файла: pdf AN1048-D.pdf (247.2 Кбайт, 30 просмотров)

Последний раз редактировалось Denis_GL, 09.05.2012 в 23:17