Цитата:
Сообщение от Arsie
Есть нюанс. МС применяется в подавляющем в HVAC, где 4-проводка как собаке 5 нога.
|
Но и 24 бита ADC при таком подходе точно лишние. Но для Pt50(100) двухпроводка это уже задница.
Цитата:
А 1231 вроде как сертифицирован для медицины.
|
Потратил время - глянул. Ну насчет медицины есть сомнения. Да и 16 бит, но дифференциалка.
А вот по
схемам подключения это классика с изолированным источником измерительного тока.
И работает совсем не так как описано выше. За один цикл.
Во многих игрушках моего зоопарка еще и измерительный ток включается только на время цикла измерения чтобы датчик не греть.