Может информация будет полезной для разработчиков:

После форматирования контроллера пароль сбрасывается на стандартный.

После этого заливаю проект со своим паролем, Лоджик проект заливает, но вываливается с неизвестной ошибкой и режим отладки не запускается.

Если изменить стандартный пароль на пароль проекта, то все работает и отладка запускается. Раньше вроде Лоджик ругался на несоответствия паролей.

Контроллер SMH4
Проверял на 3.33.0212 и 3.33.0213.