Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Заметил такую ситуацию: аналоговые входы модуля MC в разных проектах имеют разный тип данных (где-то int, где-то real).
В проектах где int - Ain превратился в макрос, но при добавлении новых Ain вставляется обычный вход с int. В проектах где real вставляется Ain с real.
Заметил в последнем релизе (3.33.208).
Ну и по-прежнему не работает отладка без перезаливки проекта (не касательно этого проекта, а тех что под SMH4).
Перевставьте AIN, какая-то неправильная конверсия с прошлой версии формата проекта произошла.

По разным типам входов это к справке, там описана эта галочка.