Тема
:
Trim5 и овен му110
Показать сообщение отдельно
20.06.2023, 21:55
#
7
ATS
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
Ответ: Trim5 и овен му110
Цитата:
Сообщение от
Bulka12
Модуль овен му-110 8и. Подключено по модбас rtu. Ошибок связи нету. В карте памяти указана переменная r/w по типу integer.
Флажок групповые запросы стоит?
Запись только командой 16 (0x10)
__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от ATS