Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Расскажите, пожалуйста, что было причиной перегрузки по току?
Причина была в том, что при стандартной ротации "на лету" насос с нулевой скоростью сразу подключался на некую ненулевую и бросок пускового тока, в несколько раз превышающий номинальный, для преобразователя был неприятной неожиданностью.