Показать сообщение отдельно
Старый 31.03.2012, 05:16   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 114
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с RS-485

Цитата:
Сообщение от Thin_Ice
Ребят Всем спасибо!!!
Перепробывал почти все вышеописанные варианты. 100% помог совет SMH по поводу соединения контакта Е у SMH и общего у МДВВ экраном.
Связь стабильная скорости вернул в исходные все терминаторы убрал.
Кто нибудь сможет объяснить данный метод?!?!
Выровняли потенциалы между контроллером и МДВВ.

Видимо блок питания у них совсем плох.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием