Показать сообщение отдельно
Старый 29.03.2012, 16:57   #10
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с RS-485

Цитата:
Сообщение от Arsie
У МДВВ, случаем, источники питания не импульсные?
Импульсные. Думаете, через ип помеха лезет?

Я сталкивался с полностью аналогичной проблемой, за исключением модели ПЧ. Положительный эффект был достигнут вроде-бы (было больше полгода назад, не помню точно ) объединением клеммы "Общ." МДВВ (29 или 30) с клеммой "E" С2010С через экран интерфейсного кабеля.
Или ещё какая-то "шаманская" махинация помогла, вроде я ещё и BIAS пытался сделать. Вот на каком этапе всё заработало - вылетело из памяти, блин, впопыхах делал.
Одно помню точно - проблема решаема и довольно просто.
SMH вне форума   Ответить с цитированием