Ответ: Проблемы с RS-485
у меня четыре мдвв рулят пятнадцатью вентиляторами, скорость - 115200, расстояние 2х100м и 2х150. вся завязано на комп и скаду. кабель фтп. работало без терминатора, но последний иногда делал пропуски - тоисть два раза лампой мыргал.
проверьте адреса. всякие вещи типа четности и проводов.
поставьте терминатор.
задайте 115200.
и проверять надо скадой и опс-ом - сразу видно будет где и чего нетак.
__________________
C уважением, LordN
|