Цитата:
Сообщение от ATS
Свято верите что в устройстве с часовыми архивами нет батарейки? Или приличного ионистора?
Поддержу Арсения. Зачем сбрасывать? И кто сказал что ваш лонг в аррай не переполнится?
|
ионистор - возможно, но не факт, что приличный -
- обьем жидкости в час, а не полноценный архив с сохранением времени\даты. Во всяком случае батарейки\ионистора я там
не заметил, когда разбирал.
Сбрасываю при периодической записи в память - на случай внезапного пропадания сети ( сам макрос на основе счетчика моточасов).
Да, я понимаю, что реле определяющее сеть и ИБП ( на крайний случай емкость по питанию 24V большого номинала) будут гораздо эфективнее, но щит уже собран по проекту, поэтому работаем с тем, что есть.
Цитата:
Привязались вы к слову "макрос". Любой алгоритм строится для решения определённой задачи. У вас с постановкой задачи проблема, потому и решения толком не получается. Макросы-то тут при чём?
|
Арсений, ок, начнем с начала.
Есть: импульсные выходы с расходомера, типа РСЦ , поданные на счетный вход FMR
Стабильность питания ( сети ) не гарантируется, возможно внезапное отключение в любой момент ( расходомер питается от того же источника, что и контролер )
Задача - Вывести на экран контролера показания суммарного расхода, по возможности максимально совпадающего с показаниями расходомера. ( сам он стоит далеко, в неудобном месте, чтобы вести запись в журнал)
Добавлено через 13 минут
Цитата:
Сообщение от ATS
И кто сказал что ваш лонг в аррай не переполнится?
|
Да, Вы правы. Спасибо. Наверное, есть смысл сразу переводить лонг в реал и работать уже с ним.