Цитата:
Сообщение от младшой
Состряпал свою версию.
Блоков меньше (19 против 26). Но с добавлением Mode вдохновение меня покинуло и концовочка получилась какая-то "скомканная".
Макрос может работать на всех контроллерах. Чем больше кол-во состояний, тем дольше обрабатывается. Следовательно, на SMH2010 и Пикселях следует быть осторожнее.
Сохранялась в Лоджике 3.28
|
Mode там не скомканный, а в принципе не может работать - нет сохранения результата последнего сравнения. При выставлении Mode в "1" на остановленном макросе результат просто сбрасывается. И до запуска макроса, соответственно, имеем только Default. У меня щелканье Mоde-ом переключает между Default и последним результатом.
Некорректно работает при старте программы - если на входе число, не дающее совпадения, то на выход выводится значение первой строки таблицы совпадений, а должен быть Default. Не вдавался, почему так происходит. Дальше не копал уже.