Ответ: Проблема с Ain 4-20Ma (решено)
Цитата:
Сообщение от razerface
А может ли выйти из строя аналоговый вход сконфигурированный на 4-20 Ма, если двухпроводной датчик подключить наоборот?
|
Не должен. Хотя, смотря насколько это было долго и какая температура в шкафу.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|