По умолчанию Ответ: ОВЕН СМИ-2 - как организовать запись в байт?

Цитата:
Сообщение от esi Посмотреть сообщение
Опрос работает и цвет меняется, но значение на СМИ2 постоянно подмигивает, т.к. возникает ошибка связи. Т.е. у них для корректного опроса надо записывать байт, а в Logix можно выбрать только integer. Скрин из инструкции во вложении.
В модбасе нет типа "байт", т.е. 8-разрядного целого - минимальная единица записи 16-разрядный регистр. И по факту что SMH4, что лектус записывают именно регистр. Поэтому вам нужно сравнить трафик контроллера и лектуса для понимания, что там происходит на самом деле.

Подозреваю, что корень проблемы кроется в последующем чтении переменной контроллером. Но тогда очень странен подход программистов СМИ2.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.