Цитата:
Сообщение от ujin
Я так сделал. Работает, сбоев нет. Допустим это неправильно. Выберем самый плохой вариант - от недостатка бюджета плюс от незнания.
|
В детстве, когда я купил у знакомого очень поломанный магнитофон и был полным нулём в радиоэлектронике, я буквально методом тыка пальцем нашёл точки, надавливая на которые скорость воспроизведения становилась ровной, а громкость из "еле шёпота" превращалась в нормальную.
Я так делал. Работало. Сбоев не было.
Другими словами, вам повезло. Как и мне тогда.
Добавлено через 15 минут
Цитата:
Сообщение от ujin
Я не разработчик PLC
Сделайте модуль типа ET 7017-10 и ET 7018Z за те же деньги
|
Почитал внимательно их даташиты. Напряжение перегрузки до
150 вольт, длительность перегрузки не указана.
У нас длительная (бесконечная) перегрузка 60В. Импульсы до 8 киловольт.
Допустим, у них указана именно
длительная перегрузка 150В. В данном случае не играет никакой роли, 60В или 150В, т.к. во вход прилетит либо 24В, либо 36В (амплитудное от 24VAC), либо уже сразу 230VAC с амплитудным сильно более 300В.
В итоге я так и не понял, чем эти модули настолько сильно лучше FMR по аналоговым входам. Почему вы так сильно их превозносите, местами сильно привирая их возможности.