Цитата:
Сообщение от VVVkub
Отличный специалист, главное шоб было.
Циркуляционые насосы, это не повысительные, второй третий не помогут проблеме.
|
А Вы совсем невнимательны.
Цитата:
там инспектор требовал обеспечить ротацию насоса по аварийной остановке потока носителя именно в системе, а не на насосной группе.
|
Не было речи о дополнительных.
Цитата:
Мне показалась, это явная реклама макросов конструктора.
|
А мне зачем их рекламировать? Где-то АВР работает иначе?
Цитата:
Вы можете нормально описать логику работы насосов при отсутствии теплоносителя?
Т.е. нет воды вывели насосы из работы, и все ждём когда приедет человек?
|
Однозначно. Основная масса бытовых (и не только) циркуляционников с мокрым ротором. Охлаждение и смазка жидкостью. Работа без носителя это кирдык.
Но автоматические, с заданным периодом, попытки включения до получения перепада давления не помешают. В конструкторе этого нет.
Цитата:
Аварийные ситуации
Насос считается аварийным, если во время его работы произошло одно из следующих событий:
• Поступил сигнал о срабатывании термореле или другого сигнализатора внешней аварии
• Поступил сигнал «нет протока», который впоследствии исчез при включении второго насоса
Если оба насоса отключились по порядку из-за отсутствия протока, статус «аварийный» насосам не присваивается,
вместо этого насосная группа останавливается по аварии «Сухой ход контура».
|
Это из доки на конструктор.
Цитата:
Диф реле это только авария насоса
А отсутствии теплоносителя нужно другое реле.
|
Перепада давления не будет в обоих случаях. Переключаемся на второй насос.
Нет перепада - 99% что нет носителя.
А другое реле (потока) ставьте - никто не мешает. Но особо смешно когда сухой ход определяют по реле давления.
Цитата:
Нет теплоносителя, это не авария насоса, это нет теплоносителя!!!
|
И что это меняет? Впереди светит авария насоса