Ответ: Реализация счетного Т-триггера
Цитата:
Сообщение от ovodenko
Правильно ли в прилагаемом рисунке реализован счетный Т-триггер? Т.е. с приходом каждого переднего фронта импульса на вход триггера значение выхода Q должно изменяться на противоположное. Элемент Rase используется для первоначального обнуления Т-триггера при включении питания контроллера.
|
Блок "Raise" - лишний, т.к начальное состояние триггера - нулевое.
Остальное всё верно.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|