Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
на щите установлена кнопка с фиксацией. то есть по факту это переключатель. поскольку мне как сказала служба эксплуатации "кнопка" так меня это и заклинило. извиняюсь.
Тогда да, для флажка в последних версиях не создавалась связь для этой переменной.


PS. Исправил в шестой сборке 1.60