Тема
:
Как правильно настроить Moxa Uport 1150
Показать сообщение отдельно
06.03.2015, 10:31
#
1
Arsie
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
Как правильно настроить Moxa Uport 1150
Цитата
Добрый день, возникла проблема с новым ПЛК. Не можем установить связь с контроллером.
Из оборудования:
ПК: ЦП- Intel Core i5 ОЗУ- 4 Гб. Win 7 x64
Используем эмулятор COM-порта
Moxa Uport 1150
Настройки СОМ-порта:
BaudRate - 115200
Data bits - 8
Parity - Odd
Stop bits - 2
Flow control - none
Блок питания- Mean Well DR-4524 (24V. 2А.)
ПО: SMLogix 3.26.0265
Версия прошивки ПЛК:03.293.000
Настройки СОМ-порта на ПЛК:
Запросы Master- ВКЛ
Сетевой адрес - 001
Скорость- 115200
Настройки в программе SMLogix
Параметры связи:
Скорость обмена 115200
СОМ-порт компьютера - СОМ-5 (МОХА)
Загрузка - СОМ
Отладка - СОМ
Диагностика и поиск:
Интерфейс -СОМ5
Скорость обмена-115200
При поиске оборудования не находит подскажите пожалуйста в чем может быть проблема! Пробовали подключать через Ethernet и найти контроллер, но не находит. По IP-адресу пингуется но программа не находит!
Переключите ваш конвертер в режим
RS485 2W
. Это самая частая "проблема" с этим конвертером.
По умолчанию все MOXA сконфигурированы как порт RS232.
Цитата
Огромное спасибо, проблема по подключению решена.
__________________
Программа делает то что
написал
программист, а не то что он
хотел
.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Последний раз редактировалось Arsie, 20.05.2015 в
11:41
Arsie
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу Arsie!
Найти еще сообщения от Arsie