Показать сообщение отдельно
Старый 17.12.2022, 16:16   #21
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системные аварии Матрикс

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Попробуйте установить на контроллер прикрепленный deb-пакет.
Спасибо. Файлик помог. БЫла похожая ситуация. Обновили ядро, загрузили проект. Но вылезала ошибка связи с модулем MRL. Сбросы в заводские не спасали. Обновление ядра больше не получалось ("Ошибка обновления"). Светодиод i белым светился.

После загрузки этого ДЭБ пакета, удалось обновить ядро. Проект залился, ошибка связи MTBUS пропала и все стало ОК.
Welldi вне форума   Ответить с цитированием