По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
дней за пять, как менялась температура.
разве элеватор не поддерживает одинаковый подмес из обратки? и поэтому изменения Тподачи ТС - меняется и потребление тепла в здании.
Поддерживает, но правильно построить элеватор при вашем потреблении тепла тоже не так просто.

Цитата:
я несколько раз спрашивал, где выбор слежения?
Ну нет у Вас датчика подачи теплосети - поэтому и нет возможности выбора работы по её графику. Да и не поможет это - ограничитель работает.

Цитата:
вот захотел сменить режим, не за Тобратки контура следить, а за Тконтура. Как это сделать в настройках программы?
У Вас работает не слежение по обратке, а поостепенное ограничение уставки Tподачи по 1 градусу при превышении Тобратки. Да еще и датчик стоит не там.
Как проще всего отключить ограничитель я уже выше говорил - сместить в плюс график обратки. Проще всего задать смещение графика обратки в меню Параметры.