Цитата:
Сообщение от PA3JlUBHOE
При срабатывании термостата водяного калорифера возникает четыре! записи в журнале:
- работа невозможна
- низкая Т притока
- термостат калорифера
- угроза заморозки
Как коррекно переделать на одну запись?
|
Никак. Это одна из самых приоритетных аварий, поэтому её отработка идёт аж по 4 фронтам.
Записи возникает на самом деле три. И после нескольких неудачных перезапусков уже добавляется четвёртая, констатирующая, что дело швах и работать больше нельзя, ибо чревато.