Цитата:
Сообщение от New
Что значит "отключается"?
|
Объясняю.
При пуске системы вентиляции в работу включается D03 на MR и жалюзи начинают открываться. Через несколько секунд включаются D04 и D07, соответственно происходит пуск вентилятора и загорается лампа "РАБОТА". Всё бы хорошо, НО по прошествии 40 секунд MR отключает все контакты, которые были включены. И соответственно жалюзи закрываются под воздействием возвратной пружины и появляется авария вентилятора притока из-за потеряной связи идущей через D04.
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от Arsie
|
Прошу прощения что написал не в тот раздел.
Под авто/руч я имел ввиду сам переключатель на ЩУ.
Добавлено через 5 минут
Есть видео, только вот было бы куда его скинуть