Показать сообщение отдельно
Старый 15.08.2019, 11:40   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 4 и опрос по протоколу МЭК 101

Цитата:
Сообщение от Fen1x Посмотреть сообщение
Добрый день, подскажите, возможно ли реализовать опрос контроллера SMH 4 по протоколу МЭК 101
Да.

https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/C/docs/

https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/C/Examples/



Цитата:
Сообщение от Fen1x Посмотреть сообщение
и как это реализовать в программе Klogic?
Это вам уже к "Каскаду". К их техподдержке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.